回复:请教使用PRODAVE与PLC通信的计算机还需要安装STEP7么?

曾延波

  • 帖子

    154
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-11 15:28:52

1楼

如果用C++自己编上位机程序,就用prodave吧,它提供了siemens的通讯库文件,可以通过MPI,ethernet等实现s7通讯
本人不懂上位机,只能提供这么多信息
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54710条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。