发布于 2012-04-11 22:23:48
1楼
你仔细的读过置顶的关于快速调试的帖子及相关的文章吗?变频器的“快速调试”是做什么?就是给电机做静态的和动态的等效电机模型。空载状态才反应电机的“本质”,如果带载,那就不是他的“本质”了。
如果你的电机和负载是连着的,无法拆开,这个就比较讨厌了(比如起重主勾的驱动电机)。能把电机轴脱开做最好脱开做。实在不能脱开的,静态的快速调试可以做(因为静态的快速调试,仅仅是内部的参数计算,电机并不通电)。那么动态的模型怎么做?就不能做了,只能是手动去经验参数设置了。
遇到负载不能脱开的场合,我还是主张,先把电机脱开了,在下面做好了调试,再把电机装回系统。
我是你的朋友