quote:以下是引用偶尔一鸣在2012-04-12 08:02:05的发言:
我也碰到过类似情况。
用的是315-2PN/DP +3个IM361结构
也是所有OB都下了,正常运行中CPU进入stop状态,没有任何异常指示灯,重新转run就ok了,诊断信息中没有记录到具体信息,讯西门子热线,也是怀疑IM361和扩展电缆的问题,建议更改系统架构。
更改系统架构?在用的设备哪儿那么容易!
我的判断是系统EMC问题。
我的解决办法是把系统控制柜的接地全部改接到单独接地,由低压室来的电缆屏蔽层全部重接,并改成控制柜侧单端接地,下决心把几个大变频器的IO线也改成了屏蔽电缆,改完用了一年多了,再没有出过类似问题。
我觉得楼主的问题也有点儿类似,说出来供楼主参考。
更改机架一般情况下是不会这么做的,看来系统的EMC很重要,楼上的费点事改电缆是正确的。