回复:315-2DPcpu自动停机

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-04-12 11:56:01

11楼

昨天在现场,
1.将DC24V供电回路做了改进,原先厂家使用的电线很小大概为0.5平方,开关电源到PLC及模块后电压降比较厉害,开关电源处电压为25.8到CPU处为23.3,并且给cpu单独拉电源线,以前为大家共用一个线路,加大电源线到1平方后,开关电源处电压为24,12,cpu处为24.01。暂且系统使用的电源为铭伟的开关电源,感觉不是很好,准备购买欧辰的开关电源来替换。
2.将cpu及扩展模块上的接地线单独拉出连接到房屋框架钢结构上接地。
3.全部的模块连接件紧固。
下班后晚上一直通电到今天早上6点后CPU没有停机,就开机了,暂且还没有出现问题,还需要时间来检验了。前天从凌晨1点到下午19点自动CPU停机了3次。暂且厂家寄来了扩展模块IM365及MMC卡。