回复:应用探讨——SINAMICS G120变频器新旧控制单元的替换

rock_wei

  • 帖子

    40
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2009-03-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-13 10:51:28

40楼

quote:以下是引用future_tan在2012-04-12 16:04:19的发言:
今天上午试了一下trace功能,不错。以后要是诊断什么故障,方便多了。
但是不像S120,没有连续trace的功能——是我设置不对吗?——有谁知道啊?

你没错,G120的trace没有连续trace的选项,就是那个什么"endless trace",所以使用trace时,需要设置好触发条件、合适的采样周期倍数。这样才能trace出有用的波形图。
S120就可以连续Trace,不过S120是高端产品嘛,功能高、价格高。。。呵呵。。。不过S120的连续trace,也是延长采样周期为代价的。。。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8097条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。