以前, 我在现场调试的时候, 遇到相同的问题.

开始, 我仅修改参数P1300=20 ( sensorless vector control ), 可是CU320控制器上的"RDY(准备就绪)"指示灯红色闪烁, 报错"Drive-CliQ通讯出错", 因为SMC30编码器模板损坏造成!

后来的处理:
1) 把SMC30电源线DC24V拔掉.
2) 在starter离线状态下, configure DDS取消编码器的配置. 然后下载到CU320, 问题解决!