调试一台G120E-2(CU240E-2DP),设P640值后,每当实际电流瞬时超过P640值后就会报故障F7801(过流)。而以前用MM4时这样用是不报故障的。
查了一下手册,两个名称也不一样了,MM4叫做“过载因子”;G120里叫“电流极限”。在故障处理方法中,G120提出要查P640参数,而MM4就没提P640。
据此我认为P640的功能在这两种产品里有变化。不知分析对不对。另外我还想用上述功能,不知怎么实现?只要不报故障停机就行。