quote:以下是引用shetong在2012-04-13 20:31:03的发言:
很多地方大型电机安装,联轴器找正这一道工序直接就被省略了,?
这有点说过了,大型电机安装没有人敢不校三位,三位不准,刚性连接电机设备振动肯定很大,弹性连接可以略好点,对设备肯定有损。