以前遇到一起类似的情况,也换了电源,但后来发现是24V电源多根线拧到一起,电线还用扎带扎紧,实际24V电源线处螺钉只拧住了几根,但用手拽还挺紧,其实供给PLC的一根一直松动,而且随着时间的推移,PLC停机频率越来越高,后来换电源拆线的时候无意发现了这一点,拧紧后一直未出现问题。