发布于 2012-04-14 18:33:48
4楼
那哪成呀?
西门子驱动是一套完整的“逻辑”!参数分段区间都是定义好的。P0640就是控制输出电流极限。一旦超过此值即瞬间切断输出并报告故障,保护装置、电机。
具体过程是:一旦输出电流超过电机额定电流P0305即开始积分,超过对电机热保护极限;报电机过热故障停机。任何时候电流超过P0640输出电流极限(默认是电机额定电流的1.5倍。和MM440一致。),即立即切断输出;停机。
因此,你的实际方案应该是“当实际电流超过P2170时,延时一段时间(P2171)再报故障(利用状态字r0053.3)”
具体控制可使用BiCo互联到停机、或输出端子。也可以通过PLC读取的状态字直接控制。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?