再继续问一下,我已经把官方的PORT0的
modbus slave弄出来了,把里面的中断号和SMB都修改完了,如果单独用PORT1,一点问题没有,但是,如果port0和port1同时做
modbus rtu从站就不行了(与地址之类无关),大概知道之所以出现问题是因为是AC0~AC3指针同时在两个库程序内使用就乱套了,能指点一下,要采用怎样的思路进行编写么?
我硬件配置如下:
威纶屏做
modbus主站,对应cpu224xpcn的port0,组态王做
modbus主站,对应同一个CPU224XP的port1口,都要做实时通讯,威纶屏和组态王所组态的东西相同。