我现在用的就是这个方法
不过4-20mA是不是对应200-1000,所以PID得输出0-1000我放大到了200-1000.
M1为0的时候AQ1也是输出的200而不是0.

quote:以下是引用甫哥在2012-04-14 17:34:39的发言:
quote:以下是引用ada531在2012-04-13 10:06:55的发言:
现在有一个AQ1 是4-20mA, 首先我不知道4-20mA分别对应的数值是多少?-32768到32767吗?
其次我想实现一个功能,就是当PID控制disable的时候,M1为1的话,AQ1一直输出20mA,M1为0的话AQ1输出为4mA,当PID控制enable时候,输出PID输出值(0-1000,可能要放大)在4-20mA变化。

有什么好的方法么?

第一个问题参考楼上。
第二个问题 答:您是不是想实现手动输出与自动控制的切换。在手动输出时:当M1为1时,AQ1一直输出20mA。M1为0的话时AQ1输出为4mA ?
如果是:您可以使用一个数字信号可控制PI功能块的A/M输入端,此输入端为1: 自动模式, 0: 手动模式。
另外,PI功能块的手动输出设定值“引用”一个“模拟 AUX ”的值,再使用M1控制“模拟 AUX ”,利用该功能块输入值的“引用”功能,引用两个“计数器”功能块的值(“初始值”分别设置为0和1000),选择输出。