quote:以下是引用Zane在2012-04-14 22:22:42的发言:quote:以下是引用HUANGZE75在2012-04-11 16:02:49的发言:
准备更换一个新的IM365,咨询了一下西门子,说这个模块稳定性不是很好,建议我扩展模块使用DP的可靠性好一点。
这是那个不负责的人说的?
IM365不存在什么通讯的问题,这么近的距离,电源也是从CPU过来的,能有什么干扰问题?
再说,你报的故障是远程I/O的,关IM365什么事啊?
也是6000多分的人了,自己要有个主见和判断才对。
远程子站I/O报错没是不会让CPU停机的,因为系统下载了相应的组织块,从诊断看并不是因为这个问题导致停机的,让停机原因为外部错误, 进入的事件,设备厂家也认可IM365这个出问题的可能性大一点,所以寄过来这个模块,我暂且也没有使用,从目前情况看,和我做的措施情况看,个人认为开关电源及EMC做的不够好,试机的时候开机时间少,没有发现问题,开机时间长后问题就出现了,以前也没有碰到这种问题。