楼上没有给出变量定义,不过我看到楼主用的+D指令,那#QISHI_ADDTEMP和#COUNTER_D应该 都是双字指针。
如果是双字指针,那寻址字节地址时就要保证低三位是零。(如果确定不会用到位寻址,用单字指针就没有这个问题了。)

楼主在使用双字指针前应该先用SLD3左移三位
L 3
SLD 3
T #COUNTER_D

L #QISHI_ADD
SLD 3
T #QISHI_ADDTEMP

指针加法里也应该加
L L#8

另外楼上的LOOP指令用的不对,LOOP指令会自-1,不用自己再减一次。

还有就是如果要复制地址是连续的,那用SFC20最简单。