回复:S7-200作为从站用EM277通信

hezk

  • 帖子

    371
  • 精华

    2
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-16 09:59:33

4楼

200通过em277和300通讯,可以理解为两者之间有一段共同的内存区域,这段地址是200,300都可以同时访问的,所以200把数据放在这里面300就可以直接读到。
在300中组态em277,会发现em277在300系统中有对应的IW和QW地址,这就是300读取这段区域的地址,组态最大是128个字,对应在300中的地址就是IB0-IB63和QB0-QB63。
这段区域在300中的地址已经确定了,而在200中就是对应的V区一部分。如果在300的em277组态中设置io偏移量为0,那么300中的IB0对应的就是200里面的VB0,IB63对应于VB63,QB0对应于200里面的VB64,QB63对应于VB127。