quote:以下是引用在路上的牛在2012-04-13 22:22:13的发言:quote:以下是引用WheatYan在2012-04-13 15:45:54的发言:
如果都有以太网接口的话可以考虑用交换机通讯(距离超过100米的话最好用光纤通讯),然后硬件通过网络组态来实现连接通讯。
可以把每台plc的状态数据存到各自的DB块里,然后通过SFB12 和 SFB13 来和主PLC交换数据。
如果不对的话还请大家指正。
说的很对。补充一些。就是在硬件组态的组太网络里,建立伙伴远程PLC,可以定义远程PLC相关IP地址,机架槽号等。然后用SFB12,13或者14.15, 对于300来说,有专用的以太网用通讯块FB35和FB36。 定义好调用块的脚号,什么M啊,DB啊啥的都可以传了,注意看说明哈。 没问题的,伙计,我做过16个的,35个也么问题的。你传的数据感觉不是很多。
你好谢谢,我只是想将显示机台处于standby状态的A1.1和机台处于故障状态Q.0.1, 机台处于处于正常生产的状态的Q0.2这3个指令有各个机台传送到主PLC的FC2中,并由FC2编程接收各个机台的这些指令,请问怎么编程?谢谢