quote:以下是引用掠影匆匆在2012-03-19 16:32:31的发言:quote:以下是引用youhm在2012-03-18 22:55:45的发言:quote:以下是引用aoto在2012-03-18 07:46:43的发言:
我用wincc与非西门子产品通过tcp/ip通信,但是设备方用的单片机,加了个转以太网模块,给我们的是以太网口,我也能用WinCC Telecontrol解决么?
这个是针对电力行业里的规约通讯,我想你提到的单片机应该不支持这类协议。
如果对方支持ModbusTCP则WinCC里可以选择ModbusTCP通道,如果是其他非标准协议,你可以试下Kepware的用户自定义驱动,WinCC使用OPC通道连接Kepware的OPC服务器。
对于WinCC与第三方RTU通信,除了youhm提供的方案外,实际上WinCC提供API模块,可以由用户开发一些相应的协议,在API模块中就包括了标准的TCP/IP函数,因此相对来说还是比较方便的