分享一下MM430简单调试过程
一, 我们公司用MM430带一功率22KW的风机,最近风机无法启动,变频器面板上显示P---,无法进入正常界面,自然没法通过报警信息来查原因。我先对电机进行了测量,电阻正常,对地正常,基本排除电机的问题。然后,在空载拆下控制线只有电源输入的情况下观察,变频器的情况依然,看来确实是变频器有问题了。我考虑,变频器无法进入正常界面,估计是某种原因造成初始化障碍。变频器修理我是不会的,看来需要借助网络了。在“找答案”中我搜索“P---”,果然找到了几个回答,大概有这么几类:①插头虚接,我把变频器的板子拆开擦拭除尘,问题依然存在。②24V电源有问题(技术文档上这么说的),我把风扇拆掉,还是不行,估计是里面的电源坏了。我能做的都做完了,剩下的就交给变频器维修公司去做了,他们的回馈是电源和I/O板都坏了。
二, 生产上的安排太紧,赶紧买一台,坏的变频器慢慢去修。新变频器很快就到了,安装调试按照随机说明书上的“快速调试流程图调参数“,然后——我就卡在这里了。原来的线路用的是5和9做控制启停,3和4做频率调节,18和20做故障报警,12和13做频率反馈,都是很标准的应用。但是按说明书上步骤去调节,就是启动不了。屏幕上的HZ数50和0反复闪烁,难道是模拟输入有问题,量了一下也没什么问题,有干扰?把模拟输入拆下,只用5-9采用段速控制把P701设为16 ,P1001设为50 ,P1000设为3,试了一下还是不行,难道输入量有问题?用R0722测试了一下,没有问题啊,真是奇怪。再去论坛看看,原来和我一样困境的同学还是不少啊,有位同学提出如果开关量的线太长或者受到干扰的话,会出现这种情况,不过,现场条件的限制不可能改进。实在没办法,找答案里面有位同学说可以调成自启动,接着我在“下载中心”找到了文档,按照里面的说明接着改参数 (P003=3,P0701.0=99,P2800=1,P2801.0=1,P2801.9=1,P2828=52.3,P2810.0=722.0,P2810.1=2829,P0840.0=2811,5-9短接,同时我又把6-9短接,P0702=15,P1002=50),试了一下,风机可以启动了!但是再次启动的时候“F003”出现了,好在技术文档就这个问题有说明,把“自动再起动P1210=1”设置好,一切正常了!