输入模拟量调试的第一步是看短接后读数是否为零,接上信号后是否与传感器状态相符合。比如你的0~100℃的变送器,用模拟量转换公式算一下,整数是否转换为相应温度,目前气温为20℃,你的读数应该是6400。如果差距大就先找输入部分的原因。

输出模拟量调试相对简单,先往模拟量输出地址写入一个数值,然后用万用表测量电压输出,是否与写入的数据对应。例如你写了一个16000整数,在输出端子上应该测到5V的电压,写入32000时可以测到10V电压。

以上这些事做完了,再看PID调节回路能否按照设定值调节出想要的效果。