quote:以下是引用wiw在2012-04-16 14:17:52的发言:
由于现场的profibus站点比较多,经常发现某些站点bf灯亮.有时候降低通讯速率能解决问题.
请问,有什么现场判断的手段么?
或者 布线原则之类的指导? 谢谢!


1,DP网线单独穿金属钢管,金属钢管可靠接地。
2,包括PLC的接地,控制设备的接地,DP线的接地,接地线要求粗而短,对于DP线要多点接地.
3,PLC采用不间断供电电源(UPS)供电,提高供电的安全可靠性,并且UPS还具有较强的干扰隔离性能。
4,每个中继器上不能带太多设备,虽然规定不超32个(含中继器),但最好是不要超过20个,越多也影响通讯。