回复:应用探讨——Profibus答疑解惑

不明外星生物

  • 帖子

    386
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-03-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-17 09:37:51

24楼

quote:以下是引用梦天空在2012-04-16 19:52:56的发言:
quote:以下是引用爱学在2012-04-16 16:13:23的发言:
在以前作的很多项目中,方式是S7300----PROFIBUS-DP----ET200M------MM430,经过正常使用3~5年后,都出现有部分ET200M的BF灯亮红或者MM430通讯板亮红灯,通讯中断,设备停机问题。检查总线接头和ET200M模块是好的,总线未断也是通的,接地也良好,拆拆弄弄有时又搞好了,过段时间,故障又复出。有时更换新总线接头,更换新ET200M模块也无效,不得以只能去掉问题段PROFIBUS线,改为常规手动控制。这个问题一直被困扰无法解决。我感觉好象是总线的信号不给力,但又无法测量信号强度,也不知信号标准强度如何判断。哪位高手有此经验或解决方法,请指点指点为谢。


很经典的故障,很多人使用DP控制几年后都会遇到此类问题,以前正常,3、5年后就容易出问题。
1,接地。此类问题多数与接地有关。因为新上的设备,接地都很好,而随着时间的推移,逐步变差。而国内多数人对于接地这一块都不重视。打一个比方:时间长了,我们就会看到接地线变颜色,有紫铜色变黑,而我们很多大的接地端子都使用普通铜端子。我的做法是使用镀锡的铜端子,每年紧固一次,并涂一层凡士林。对于接地铜辫子都用热塑带包扎。
2,接线。对于DP接头建议是每1.5-2年紧固一次,时间长了很多DP接头接线处都会出现铜变色这一问题,而随着使用时间的延长,容易松动。紧固时注意终端电阻的位置。
3,使用有源的终端电阻。(虽然DP接头已经内置了终端和偏置电阻,通过一个开关方便地接通或断开,但会因为网络连接器故障或其所连接设备的故障而影响整个网络的稳定。所以我建议最好还要加上有源的终端电阻。
4,用示波器测试。对于DP线要多点接地,然后用示波器测各地间的电阻差,值越小越好最好不超过100m欧。用示波器测AB、A地、B地间的波形,如果你不清楚怎么分析的话,最好每年记录,通过对比分析,很明了。

我做过的工程当中,采用Device Net总线、CC-LINK总线的大型机器设备,现在都没有发生总线的问题,而选用Profibus DP的系统,无一例外均出现总线维护麻烦、经常性的总线出现连接不上的异常,尤其是系统内部含有变频器、直流调速器等的系统,一般在2-3年就是故障频繁,整天就是维护、更换,人家维修人员最抱怨的就是这个鸟总线系统