quote:以下是引用海猫球在2012-04-17 10:21:52的发言:首先是可以在一个PLC上实现的。
其次你的接法有问题,USS通讯电缆接到PORT0,做主站,连接N个变频器没问题。
modbus连接要么就用PORT1口做从站,要么就挂个EM241可做主从。
挂个EM241试试应该就行了。
谢谢关注啊~~
我用的是
modbus接到PORT0做主,USS接到PORT1也做主,不知道合不合理??
我下去再试一下,刚才发现
modbus协议的第一条MBUS_MSG的First引脚的触发条件,我重复使用在USS_INIT_P1的Done位了,造成上电初始化MBUS_MSG就报错误码6,应该是这个引起的~~