一些资料中都说:给定值,反馈值和输出值都是用0.0~1.0之间的实数表示计算公式为:
对于输入和反馈,执行:变量*100/27648,然后将结果传送到PV-IN和SP-INT
对于输出变量 ,执行:LMN*27648/100,然后将结果取整传送给PQW即可
如果设定变量为27648,27648*100/27648=100,反馈变量为16384,16348*100/27648=50,sp_int和pv_in分别为100和50,怎么变成为0.0~1.0之间的实数啊?
而输出如果用0.0~1.0之间的实数表示,假设输出为0.5则结果为0.5*27648/100,这个值怎么能给到PQW呢?