发布于 2012-04-17 15:05:11
26楼
施工中几点注意事项:
1、接头与接口模块连接要可靠,螺丝要固定好,接头内的红、绿线要用合适的工具、适当的力量拧紧;
2、站间是否有不等电势的情况,是否要采取单边接地,屏蔽层同金属片是否接地良好,是否有屏蔽层“毛刺”碰到线路板上;
3、尽可能不与与动力电缆混用管路或桥架,实在避免不了或通讯距离过远,电磁干扰比较严重时要采用OBT、带FO接口的模块和铜缆加光纤为传输介质来组网;另外,变频器干扰严重时可采用铁氧体磁环滤波比较有效。