发现一个很奇怪的问题:
我公司生产线用的是S7-300 315-2DP CPU。原先型号是2AG10的,由于CPU接口存在问题,不能在线监控,现在更换上新型号2AH14 .由于编程软件较旧,硬件组态时没有最新型号的2AH14 CPU。因两款CPU都是315-2DP的,所以就直接把储存卡移到新CPU上使用。在线监控时硬件有提示型号不符,但能正常使用。现在开机使用发现情况有特别啊。
1、由于生产线上有很多的矢量控制器,在操作台上都有两个加减速调节旋钮,也就是两个输入点(不是电位器调节)。在程序中是加速或减速点接通时,对应速度值相加或相减一个数。原先按加速或减速时,触摸屏上的数据可以看到是以0.1M/Min的速度变化的。但现在发现速度的变化很快,按一下加速或减速后,速度往往要变化1~2M。根本无法进行精确调速。
2、主要张紧轮上都带有机械抱闸装置,程序控制是根据对应电机停止后有2S左右的延时,再启动机械抱闸装置。现在只要电机转到停止状态,机械抱闸立即将张紧轮锁死,造成生产线的冲击很大;

从上面两个问题来看,由于程序没有更改过,不知道是不是和由于两个CPU的型号(批次)不一样造成的?总感觉新CPU的刷新速度比旧的快。不知道有没有遇到过这种情况的?如何调整?