LZ把变频器设置成自动再启动,需要注意的是安全问题,就是在设备产生故障的情况下,自动复位后能自动运行起来。
是启动不了。屏幕上的HZ数50和0反复闪烁
这说明你的模拟信号已经给到变频器上了,只是启动信号没有过来,首先要排除你的启动信号电缆没有问题,然后短接5,9端子,变频器应该启动了。
还可以通过R0722参数查看你的启动信号到底有没有给到变频器。
但是再次启动的时候“F003”出现了
F0003是欠电压故障,检查你的电源进线是否是3相380V,接线有无松动