发布于 2012-04-17 15:41:25
27楼
PROFIBUS 终端电阻有什么用途?什么时候使用?
答:终端电阻有两个作用:
1、保持大概1.1V空闲电位。
2、保证终端阻抗与线路阻抗一致避免信号反射的产生。
当总线终端的站掉电后产生的影响:
1、两个390欧姆的电阻失去作用导致总线空闲电位下降至5×110/(390+220+390)=0.55V左右,这种情况下总线及易受到干扰。
2、终端阻抗与线路阻抗不一致,线路阻抗150欧姆而终端阻抗只有110欧姆,理论上可以产生极性相反强度为大概0.15倍入射波的反射波。
在PROFIBUS DP 网络的末端应加终端电阻,与普通电阻一样,不过是3个电阻串联,分别为390Ω 220Ω 390Ω,DP总线接在220Ω两侧,其他两端接电源,依次接DP的5,3,8,6 ,5、6为5V电源,220Ω两端约1V左右。
终端电阻拨码的位置是两端的设备(就是只有进线的设备)打到“ON”的位置,中间的设备打到“OFF”的位置