回复:如何判断wincc和PLC之间的连接是否正常?

zhangli0

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17163
  • 精华

    64
  • 被关注

    894

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-04-17 17:03:17

1楼

在plc内用一个整型变量每一个扫描周期加1,wincc连接这个变量,然后编写脚本(为了防止误报,如果变量是500ms变化的,你可以让脚本执行周期为1s)判断当前值和上一个周期的值是否一致,如果一致说明通讯中断。
活到老,学到老!为了生活学习吧!