一台MC订货号为6SE7018-0EP50-Z..驱动 西门子伺服电机1FT6064-6AF71-3AK3 。。DP启动,频率给定
参考A0481,F0313 等文档设置如下:
P071=400
P095=1
P096=28
P130=0
P136=11
P290=0
P296=0
P367=0
P368=6
P918=5
现在的情况是启动信号给定后,MC启动,输出的电压只有100V,,电机不转但是发热,显示A034,过一段时间显示F015 ,MC停止。电机确定没有问题。。期间面板上的应该是速度还是编码器信号显示0,1交替闪烁,盘动电机主轴,,阻尼感明显,面板上显示正数。。