我把G120和MM440有关V/F控制的功能图传上来,见附件。见红圈部分。

由两图比较,在对电流极限限制控制上,他们的结构是完全一致。也就是说,P640不管是作为G120的极限电流也好,还是作为MM440的过载因子也罢。他们的物理意义在控制系统中完全一样。都是作为系统的最大允许的电流为给定,一旦控制上超过这个值,就会通过最大电流控制器和最大电流电压控制器输出,把装置的实际频率减下来,实现减小实际电流的目的。也就是自动限制最大电流。

如果楼主的系统不能限制最大电流而是报过电流故障,那就应该设置好P1340和P1341这两个参数,他是最大电流控制器的PI调节参数。把P值加大点看看,是不是就能让系统在过流时减速、降压实现电流截止呢?

所以费些篇幅来回复这个帖子,是因为他非常的实用,我们在设计传动系统的保护时,一定要把各个防线设好。保证每一个防线都能起作用,这才是一个理想的保护系统呢。

P0640就是第一道防线:电流极限限制的阈值。楼主问题的关键是要让最大电流控制器起作用。这个是主要的。(这些是针对V/F控制而言的)