quote:以下是引用九仙山人在2012-04-17 15:41:25的发言:
PROFIBUS 终端电阻有什么用途?什么时候使用?
答:终端电阻有两个作用:
1、保持大概1.1V空闲电位。
2、保证终端阻抗与线路阻抗一致避免信号反射的产生。
当总线终端的站掉电后产生的影响:
1、两个390欧姆的电阻失去作用导致总线空闲电位下降至5×110/(390+220+390)=0.55V左右,这种情况下总线及易受到干扰。
2、终端阻抗与线路阻抗不一致,线路阻抗150欧姆而终端阻抗只有110欧姆,理论上可以产生极性相反强度为大概0.15倍入射波的反射波。
在PROFIBUS DP 网络的末端应加终端电阻,与普通电阻一样,不过是3个电阻串联,分别为390Ω 220Ω 390Ω,DP总线接在220Ω两侧,其他两端接电源,依次接DP的5,3,8,6 ,5、6为5V电源,220Ω两端约1V左右。
终端电阻拨码的位置是两端的设备(就是只有进线的设备)打到“ON”的位置,中间的设备打到“OFF”的位置
在直接点就是
终端电阻可以吸收网络上的反射波,有效地增强信号强度。两个终端电阻并联后的值应当基本等于传输线在通信频率上的特性阻抗 。在通信过程中,有两种原因因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。