回复:PLC通过DP总线标定S120绝对编码器?

bam_lbk

  • 帖子

    19
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2009-06-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-17 21:47:27

2楼

quote:以下是引用axg2008在2012-04-17 12:22:28的发言:
标定和其他编码器一样。
p2596是回零方式的选择。这个和其他的编码器一模一样。
但实际上一般对绝对值编码器只执行一次校准,即在参数设定时进行,无需通过plc在进行。
如果你想随时做回零,那就和其他编码器回零一样了。

对于绝对值编码器来说主动回零可以保证编码器实际位置保存,重新上电后会记录当前位置,而对于直接设置参考点或被动回零也可以改变当前位置,但都不能掉电保存。
P2596是直接设定参考点,上升沿有效。
设备上只有300PLC,CU320和一个HMI,我想通过HMI标定绝对编码器,只能通过报文方式或者非循环周期通讯,请教高手怎么操作?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8163条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。