回复:三菱变频器的制动电阻

飞华

  • 帖子

    434
  • 精华

    2
  • 被关注

    13

论坛等级:侠士

注册时间:2011-03-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-17 21:49:36

1楼

三菱变频器的制动电阻(无制动单元的情况下)是不是直接并接在变频器整流出来的直流电压两端?
1,制动电阻不可以直接接在直流电压的两端,这样的话,电阻会直接消耗电源能量,会产生过热.电阻可会烧到发红.它是受变频器内部的晶体管,来控制的,当变频器检测到直流母线电压超过设定值时,投入制动电阻,制动电阻消耗电能,使直流母线电压不致过高,当电压低于设定值时,切断电阻.
直流电抗器怎么接线端子和制动电阻一样?
2,不一样,直流电抗器一般串在整流模块与电容之间,而制动电阻经过制动晶体管并接在直流母线上.
这个电抗器(不是变频器的输入和输出电抗器)为什么可以改善功率因素??
3,因这它接在整流模块与电容之间,可以减小直流电路的脉动.所以有改善功率因数的作用.