quote:以下是引用BT在2012-04-17 21:50:06的发言:
工控机直接连接CP343-1?之后直接连接从站,变频器即可。工控机里装上WINCC ,在连接PLC时,是不需要选TCP协议?工控机即能控制PLC又能控制从站和变频器么?这两种通讯方式是怎么柔和在一起的?
youhm大侠说的很明白,不过楼主的概念比较混乱。
控制的核心是PLC,ET200和变频器都受PLC控制。
工控机作为上位机通过以太网连接CP343-1,负责操作和监控,不控制ET200和变频器。
上位机对所有从站的信息获取都通过PLC。