quote:以下是引用okay在2012-04-17 21:46:31的发言:
就是啊,570V的确是不应该报,整流回馈单元显示是回馈状态啊,也没有很好的东西来监视直流母线的电压,drive monitor可以看波形把,用drive monitor怎么看波形,是用他的Trace功能吗?
对呀,就在电机的制动状态,开始录一段波形看看直流母线电压升到什么位置?