quote:以下是引用人中龙在2011-11-01 08:35:53的发言:quote:以下是引用shetong在2011-10-31 21:31:13的发言:
商务楼以4P带漏电保护功能为主,检修时必须断零,因为不断零,零线与保护线相碰会跳到上级开关,产生不必要的事故.
我们拆三相电的时候~两头都拆掉了~一头一不小心碰零线上了~也打火了~是不是里面还有残余电压~所以我才产生疑问~是用3P还是4P的问题~
估计你们这个零线接地电阻已经不良,再加上大零线系统相连,你虽然拆了你们这部分的相线,但其他部分同一系统的三相不平衡电流还是会流到你们的零线端来。