quote:以下是引用bam_lbk在2012-04-17 21:47:27的发言:quote:以下是引用axg2008在2012-04-17 12:22:28的发言:
标定和其他编码器一样。
p2596是回零方式的选择。这个和其他的编码器一模一样。
但实际上一般对绝对值编码器只执行一次校准,即在参数设定时进行,无需通过plc在进行。
如果你想随时做回零,那就和其他编码器回零一样了。
对于绝对值编码器来说主动回零可以保证编码器实际位置保存,重新上电后会记录当前位置,而对于直接设置参考点或被动回零也可以改变当前位置,但都不能掉电保存。
P2596是直接设定参考点,上升沿有效。
设备上只有300PLC,CU320和一个HMI,我想通过HMI标定绝对编码器,只能通过报文方式或者非循环周期通讯,请教高手怎么操作?
可以通过非周期循环通讯读写参数,即使扩展报文我也没有扩展出来。
如果有西门子的屏,可以通过屏直接修改参数,不要通过plc写程序
不过2506应该不能直接修改,要先p10吧(屏上直接连接该两个参数)