32楼

“请问各位专家:profibus铜线电缆,不加中继器时通信距离最长多少米?
我需要一个能投入实用的数据而不是理论值。
如果通信波特率过低的话,PLC系统是无法正常运行的。 ”
这个,我做的工程,如果变频器多的话,就是在并排的几个柜子之间(变频器柜)大约20个站点一定得加装profibus中继器(通信速率500K左右,当时是47台变频器跟3台伺服,还有153从站6个,我加装了4个profibus中继器才稳定),至于更高的波特率,肯定还得再少站点就得加装profibus中继器!
至于最长通信距离,没有变频器(或者使用其余品牌变频器且变频器不接入profibus网络),这个我使用了2卷半(200米一卷)19.2K通信还是稳定的。
上述器材均是西门子正品数据,想想CC-LINK,我用了1400米(156K波特率,没有一个中继器),通信居然没有问题!我真的不想说欧洲人的所谓稳定质量从何而来!!