在找答案里问了 感觉没有想要的那方面的回答。
现在这个开关 ,棕正蓝负
没检测到时,对蓝线有0.8V,5.1mA;
检测到物体时,对蓝线电压0,电流0.8mA;
这个开关是客户库里拿的一个,现场设备上也装了很多同类型的,
接的三菱的PLC,我接上200的PLC也试过 ,没问题的。
但是带回来的这个;
不管接三菱还是西门子,不管有没检测到,PLC始终有输入;
我想问的是:
没检测到时,信号线电压应该是多少?
24V感觉才能让PLC没输入,但PN压降0.8V似乎又没问题
问题到底出在哪?
找答案里都回答说是NPN PNP类型不匹配,或者说检测到了正极信号线电压24V判断什么的
我现在最想知道的是没检测到时电压是多少?这个开关是不是出问题了。