关于CDB实际用途我的理解就是为同时操作两个数据块时提供方便。使用CDB之时应注意“前端”处理和“后端"处理,“前端”在CDB之前,“后端”在CDB之后。
如果把前的例子改为:
OPN DB 100
OPN DI 101
L DBB 2//现在这里装载的是DB100.dbb2
T DIB 2//这里传送的是DB101.dbb2
CDB //将交换DB寄存器的内容(PLC内部有两个寄存器保存DB和DI块号)
L DBB 0//现在这里装载的是DB101.dbb0
T DIB 0//这里传送的是DB100.dbb0
这就和L DB100.DBB2
T DB101.DBB2
L DB101.DBB0
T DB100.DBB0
有本质的区别了,虽然结果一样,如果操作数更多会重复的打开数据块.


以上内容是我心依旧大侠的文章,我现在对文章中的一些语句不能理解的是 :
1 为同时操作两个数据块时提供方便。提供怎么样的方便呢?
2 有本质的区别,虽然结果一样,如果操作数更多会重复的打开数据块。为什么用了CDB就不会重复打开?