quote:以下是引用icegrave在2012-04-18 09:18:31的发言:
楼主我有两个问题
假如I0.0==1,Q0.0=1,10分钟后Q0.0还是1吗?I0.0是0还是1呢?
假如I0.0==1,Q0.0=1,10分钟后Q0.0就停止了,转而去判断I0.1的状态。这是一个多路电磁阀切换的项目,几十个电磁阀控制气体进入一台仪表进行分析,每路气体分析10分钟;用户可以通过上位机选择有几路甚至只有1路气体进行分析;是全选择还是选择某几路用户根据实际情况来定
i0.0如用户没有改变,就还是1,如用户改变了工况,I0.0就有可能在下一轮循环中为0,Q0.0就不打开了