quote:以下是引用审将在2012-04-18 10:51:40的发言:
一、读1秒个数:加sm0.5节点后用上升沿(P)或下降沿(N)触发,然后用一个+1指令存入一个变量中。读该变量值得到计时数。
二、读0.5秒个数:在网络1中加sm0.5节点后,先用上升沿(P)触发,用一个+1指令存入一个变量中,接着在网络2中加sm0.5节点,用下降沿(N)触发,用+1指令存入同一变量中。
以上可读1秒计时或读0.5秒计时。
呵呵,第二个思路不错,引申一下,我就用过类似于第二个思路的用法做过失重秤的程序,也是用第一秒的上升沿取初始重量,第一秒的下降沿取结束重量,二个重量一减就知道瞬时流量是多少了