quote:以下是引用楼前在2012-04-10 22:08:37的发言:
电话打了一堆了
就是启动后不停
5-42HZ 2500转 235KW 42--84HZ 2500转--5000转 380V 396A 897.7NM
效率96.8% 功率因数0.93
哦,这样呀,你这组数据有问题,应该说是有比较严重的问题,那就是额定转速这个参数你是怎么输入的?以上数据,额定转速在哪?电机是几极的?2极还是4极?我问的是电机的实际极数和实际的额定转速,从这个数据看,应该是2极的电机,同步转速(50Hz)时是3000rpm,但是电机的滑差是多少呢?一定要知道,才能在快速调试的辨识中,正确输入电机参数,做静态模型计算。