回复:在设备调试中出现24v电源的负,断开的情况,能否通过硬件来判断这种故障。

我就是一杯具

  • 帖子

    53
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:游士

注册时间:2010-06-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-18 19:57:27

1楼

这个简单,你找个24V继电器装在模块旁边,共用一个电源,再将开点接入PLC
如果24V电源异常,继电器就不会吸合,这样就可以进行判定了
如果你的输入模块是共0V信号的,也可以把0V直接接进模块输入点,不过西门子的模块貌似多数是共24V的