设备是一台多工位专机,其中从站都是OP170B面板,从站中连接是这样的:从NCU的X122接口出来连接了一个分配盒,又从分配盒连接到OP170B面板。今天设备急停报警,重启后急停还报警而且OP170B面板正常启动后一直白屏,不显示文字。查找后是从站内PLC信号模块的U型总线连接器坏了DP网络不通导致急停报警,更换备件后忘了把信号模块插到背板总线上就开机了,急停故障解除了,但是面板还是白屏,我又关机把信号模块装好再开机面板正常显示了。后来我试着把面板的信号线拔掉重启就会白屏,接好信号线启动就正常了。
OP170B面板会因为PLC信号异常而白屏吗?我以前没接触过西门子的面板,我觉得面板只要上电就会显示编制好的画面啊,怎么还会因为信号传递不通不显示信息呢?是因为接到X122接口上的特殊的连接方式吗?这个问题完全颠覆了我对面板的认识。。。。迷茫了;请老师们指教一二