我想请问变频器内部是否有可能进水?
MM430,7.5kW,第一天用BOP-2面板控制,可起动,在10Hz以下运行了一会,一切正常。第二天改由电位计输入频率信号(25Hz左右),由数字输入1起动。运行大概30~35秒,变频器在没有任何故障显示的情况下突然有一声爆响,同时断路器跳闸。再送电时变频器无任何显示。断开主回路,用万用表量各端子,L2 与直流母线DC+ DC-均短路,其余各端子L1 L3 U V W与DC+ DC-都是绝缘的。由于在保修期内,将变频器打包邮回沈阳供货商手中,再由他们邮回北京。现在检修的报告说变频器内部进了不少水(电话里说的),主板都烧了,已无维修可能。别的尚且可以理解,变频器一直在变频柜里固定,没有掉进水里的可能,当地气候也不是特别潮湿,邮寄过程中邮箱也是干燥的。变频器内部进的水是哪里来的呢?