沙发!我有个疑问,为什么TP177A的通讯选项里没有Profibus,只要MPI?里面也没有500K的波特率,从1.5M直接降到187.5K。
我们通讯如果出问题,甚至于烧总线接头。很大一部分原因就是设备不共地,但是ET200自站模块在各自分站接地,造成总线屏蔽层有电流通过。
这种情况可否采用单端接地?还有检查接地是否可靠
一般在屏蔽电缆的两端同时将屏蔽层良好接地以获得最佳的EMC兼容性,但如果各站点之间存在5VDC以上的电位差时,会产生电流,所以最好将Profibus电缆屏蔽层单端接地。(当然最好的方法是在现场建立良好的等电位汇线系统,最大程度上降低电磁干扰、电位差等因素带来的影响。)