quote:以下是引用superdonggood在2012-04-18 22:45:53的发言:
别再吹西门子了,我用了西门子很多年了。它的模块抗干扰性能实在是很差,特别是200系列的AI,模块,采集的信号有点干扰就乱跳,简直没法用,回路调节更不准了,必须把控制地和电气地严格分开,有时效果也很差,现在厂房都是水泥的,一般都提供一个地,谁会给你提供一个控制地,结论:西门子200系列的plc只配在实验室环境下使用,根本不适合工业现场。我做的项目只要用变频的200系统,没一个利索完事的,都得费点力气解决下干扰。我有的客户用过霍尼韦尔的ddc系统,干扰根本不用考虑,采集的信号纹丝不动,可见西门子模块在电磁兼容,信号隔离方面做的很差!
西门子300系列的AI模块有些抗干扰性能也很差。
AB的plc我还没用过,不过我的客户已经下决心不要西门子了,让我学学AB的plc。
所以西门子不要只在成本和广告上大把花钱,plc重要的是可靠性。当然它的编程软件很好用,我用的很顺手,可是硬件不可靠,一切都是空谈!!!!!
无语!
估计楼上换什么PLC都是这个结果。水平不够,一切都是空谈!