回复:求助:实现S7-200自由口通信的硬件条件

牛奶糖

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2011-12-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-19 12:37:11

10楼

quote:以下是引用牛奶糖在2012-04-19 12:26:46的发言:
举例: 通讯硬件 1 s7-224cn CPU 和 232/PPI编程线缆(step7-microwin程序下载给CPU)
2 485转232有源转换器(就是通过外供电源工作的)
3 232接口微型针式打印机
4 可以是自制的COM线
依照CPU 3正(DATA+) 8负(DATA -)做成DB9针的公头插在cpuCOM口上

5 连线:
转换器485与COM连接
转 A+ 对应 3正 自制COM

器 B- 对应 8负 线

转换器232接口与针式式微型打印机连线:

注意: 不考虑针式式微型打印的 握手协议等 紧紧用于简单数据的发送和接收
转 RXD 对应 TXD (不接也可就相当于只给打印机发送) 打 2 接
换 TXD 对应 RXD 印 3
器 GND 对应 GND 机 2 口
一般 针脚2 是RXD 针脚3是TXD 针脚5是GND 详细可以参照购买的产品的说明书

自制的线可以通过232/PPI适配器 通过拨码开关设置完成通讯 详细参见S7-200使用手册 自由口通讯一章