哎...,这样设:
P100=3
P101=380(额定)
P102=396(额定)
P103空
P104=0.93(额定)
P107=42(额定)
P108=2482(注意:包括了滑差的额定转速)
P109=1
P113=897.7(额定)
P114=0
P115=1(静态计算)
然后P130=10
P339=0
P340=默认
P350=396(最大)
P351=380(最大)
P352=84(最大)
P353=5000(最大)
P354=897.7(最大)
P357=默认
.....
P060=1
P115=2/4/5
OK,这样的设置,就是按照4-42Hz;42Hz-84Hz的要求建模的。在4-42Hz恒转矩897.7Nm;在42-84Hz恒功率235kW